一五层外廊式小学建筑,建筑面积6000平方,包括教室和办公室,电源由邻近小区地下室(100米)变电房引来(学校专用变压器),在变电房计量。(顺便说明,本学校建筑为该小区负责建设,公立小学搬进来使用。)以下是审图意见:
1.应说明低压供电距离,电缆敷设方式等。
图纸已有敷设方式,未标明低压供电距离。
2.总进线应考虑防火灾漏电保护及应有电压,电流指示。
3.应说明总接地方式,等电位处理及局部等电位联结。
设计说明已经详细说明并引用了图集。
4.该工程定为三类防雷建筑的原因?应说明各层栏杆等如何与防雷系统连接?
经计算,该建筑预计雷击次数为0.22次/a,但没有在设计说明列出。
5.未见有紧急照明部分。
查规范,该建筑不在“应设火灾事故照明”之列,且小学只在白天上课。