发布于:2005-03-11 09:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一五层外廊式小学建筑,建筑面积6000平方,包括教室和办公室,电源由邻近小区地下室(100米)变电房引来(学校专用变压器),在变电房计量。(顺便说明,本学校建筑为该小区负责建设,公立小学搬进来使用。)以下是审图意见:
1.应说明低压供电距离,电缆敷设方式等。
图纸已有敷设方式,未标明低压供电距离。
2.总进线应考虑防火灾漏电保护及应有电压,电流指示。
3.应说明总接地方式,等电位处理及局部等电位联结。
设计说明已经详细说明并引用了图集。
4.该工程定为三类防雷建筑的原因?应说明各层栏杆等如何与防雷系统连接?
经计算,该建筑预计雷击次数为0.22次/a,但没有在设计说明列出。
5.未见有紧急照明部分。
查规范,该建筑不在“应设火灾事故照明”之列,且小学只在白天上课。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • szhjf
    szhjf 沙发
    查看一下设计深度要求,没有要求必须说明的(例如雷击次数计算过程),就一句话可以顶回去,当然,说的有技巧一点会让对方感觉到你在给台阶他走下来,也往往不会再提了.
    2005-03-12 22:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • qblywn
    qblywn 板凳
    一五层外廊式小学建筑,建筑面积6000平方,包括教室和办公室,电源由邻近小区地下室(100米)变电房引来(学校专用变压器),在变电房计量。(顺便说明,本学校建筑为该小区负责建设,公立小学搬进来使用。)以下是审图意见:
    1.应说明低压供电距离,电缆敷设方式等。

    5.未见有紧急照明部分。

    哈哈!有意思啊!
    2005-03-12 21:46:12

    回复 举报
    赞同0