土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电能计量问题困惑求教高手

电能计量问题困惑求教高手

发布于:2008-07-12 15:25:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有一低压计量系统
CT 1000-3000/5 A 0.2S级
电能表显示电流:
A 1.14 A
B 1.33 A
C 2.29 A
负荷性质:造纸企业.电机较多.
请问C相电流大是何原因造成的.但高压端计量三相电流是基本平衡的.
电力部门串联了一套计量系统也找不到原因,困惑的很.请高手给予指教.下面是计量柜内接线端子排截图.我对图下方的端子短接片有疑或.
左数第三条为ZHC-P1四条为ZHC-P2五ZHC-P3.在下面为啥短接?困惑????
我不懂计量柜接线.我们专业生产计量箱互感器.
请高手分析指教.

[ 本帖最后由 haote_xu 于 2008-7-12 15:42 编辑 ]

端子排截图.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wudewu_001
    wudewu_001 沙发
    用钳表测量电度表侧的电流,如果确认是电度表侧正确的,那就看电流互感器二次接线盒的接线是否正确。比如说,0.2s级的绕组是有中间抽头的,中间抽头是1500/5。当一次电流是基本平衡时,如果A,B接的是3000/5,而C相接的是1500/5就会出现这样的情况。
    祝你工作愉快!
    2008-07-15 17:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    这样的问题可能要看现场才能找到原因。
    建议用钳表实际测量测量电流就知道了。
    2008-07-15 16:44:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是否可以用两根3×70的线代替3×185的?

低压配电线路上要用一根3×185,为方便敷设,我想用两根3×70的代替,70的载流量为216A,的在只需考虑热稳定的情况下,是否2×3×70的要好得多?谢谢!

回帖成功

经验值 +10