如题,请教户外型发电机与建筑物、箱式变电站等的距离有没有什么要求?
如果有要求,请问是在什么规范上可以找到?
谢谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 电达人
    电达人 沙发
    <建规> 5.2.3条有规定民用建筑与10KV以下的预装式变电站的防火间距不应小于3米。
    2018-12-11 08:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1423529138570
    分体变配电房等与普通建筑的间距在建规上就有。
    2016-03-05 09:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多