土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教户外型发电机与建筑物、箱式变电站等的距离?

请教户外型发电机与建筑物、箱式变电站等的距离?

发布于:2008-07-11 13:18:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,请教户外型发电机与建筑物、箱式变电站等的距离有没有什么要求?
如果有要求,请问是在什么规范上可以找到?
谢谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 电达人
    电达人 沙发
    <建规> 5.2.3条有规定民用建筑与10KV以下的预装式变电站的防火间距不应小于3米。
    2018-12-11 08:21:11

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1423529138570
    分体变配电房等与普通建筑的间距在建规上就有。
    2016-03-05 09:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教EPS电池组与逆边变器怎么搭配和选择?

我是EPS新手有很多问题想请教,请大家帮忙解答,问的不对的请大家不见笑.1.EPS电池组与逆边变器怎么搭配和选择?比如4节的16节的分别用多大的逆边器?2.逆边器有什么类型的?比如有单进单出还有什么样的?3.EPS的逆边时间怎么算?比如一小时用多大的电池?4.直流电路的保险怎么选择,该怎么算直流的电流?能用交流的保险代替吗?5.直流接触器和空气开关该用多大都怎么计算?

回帖成功

经验值 +10