土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教EPS电池组与逆边变器怎么搭配和选择?

请教EPS电池组与逆边变器怎么搭配和选择?

发布于:2008-07-11 12:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是EPS新手有很多问题想请教,请大家帮忙解答,问的不对的请大家不见笑.
1.EPS电池组与逆边变器怎么搭配和选择?比如4节的16节的分别用多大的逆边器?
2.逆边器有什么类型的?比如有单进单出还有什么样的?
3.EPS的逆边时间怎么算?比如一小时用多大的电池?
4.直流电路的保险怎么选择,该怎么算直流的电流?能用交流的保险代替吗?
5.直流接触器和空气开关该用多大都怎么计算?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • c283434618
    c283434618 沙发
    1、UPS的电池电压满足逆变器的电压即可 如果容量较大和后备时间较长,可以采用多组电池组并联
    2、逆变器有 单出和三出
    3、电池的后备时间,可以根据电池恒功率放电数据大于逆变器容量;或者电池恒流放电数据大于逆变器最大功率时的直流电流。根据后备时间来配电池容量,道理和前面一样。
    4、直流断路器不能用交流断路器来代替。原因:交流断路器在直流中用,额定电压降低,可因直流电压高而击穿。
    5、断路器可以逆变器最大功率时的直流电流来决定
    2008-08-26 13:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • liubz
    liubz 板凳
    你想要的是EPS生产厂家的重要技术资料,他们肯定有,未必会给你。
    2008-08-26 11:52:26

    回复 举报
    赞同0