土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机的制冷剂泄露量

冷水机的制冷剂泄露量

发布于:2008-07-10 10:36:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这有一台YORK的冷水机,2600多KW,年补充制冷剂约300KG ,请教高手是否正常,机组的正常泄漏量应该是多少。
  • gjpgongkun
    gjpgongkun 沙发
    半封闭主机是不应该有漏。只有微漏一般不用加制冷剂。
    2008-07-10 11:52:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调压缩机通电不运转但发热严重?

各位高手们能不能告诉我为什么空调外机通电后压缩机不运转但是会发热呢?风机运转正常!请教这个故障要怎么排除啊?

回帖成功