土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 从来没有见过的压缩机故障

从来没有见过的压缩机故障

发布于:2008-07-10 00:29:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我之前有个朋友碰到一个非常奇怪的问题,就是压缩机开始工作的前几分钟都是正常的,制冷也正常,但压力是低压0.3MP,高压1.3MP,高压比正常的时候高了点。压缩机是10P 美国谷轮涡旋机,工作6分钟以后,压缩机的高低压力相等了,等积分钟重新开机重复这个故障,该系统更换过过滤器和膨胀阀,在更换这两个零件之前是正常的,请问有人见过这种现象吗,应该如何修理。

谢谢各位高手。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 1ping1
    1ping1 沙发
    新人受教,谢谢分享!
    2017-11-28 11:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • 创造明天2188
    一转眼快10年了,今天登陆看一下,一直没有回复大家,抱歉了。 那台冷库的压缩机后来修好了,是活塞式压缩机,阀片坏了,等于是高压阀片坏了,压缩机串气了。
    2017-11-24 15:35:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:长虹1.5匹压缩机烫手

最近买了台二手空调,运行二十分钟压缩机过热保护,压机烫手。用的是R22制冷剂,低压压力4.5个压。平衡12个压。请教各位分析下压缩机至热的原因:time:[ 本帖最后由 dahaisayu2003 于 2008-7-9 23:45 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10