土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:长虹1.5匹压缩机烫手

请教:长虹1.5匹压缩机烫手

发布于:2008-07-09 23:03:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近买了台二手空调,运行二十分钟压缩机过热保护,压机烫手。
用的是R22制冷剂,低压压力4.5个压。平衡12个压。
请教各位分析下压缩机至热的原因:time:

[ 本帖最后由 dahaisayu2003 于 2008-7-9 23:45 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dahaisayu2003
    dahaisayu2003 沙发
    电流测过了。到4.5个压电流高达7.5A以上
    现在还能用,没换压缩机
    看来就是匝间短路了
    2008-08-10 01:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • good8848
    good8848 板凳
    制冷效果超好,说明整个管道回路比较好的。
    问题可能出现:
    1、压缩机匝间短路,这个上面已经有人提出来了。
    验证:测空调运行电流,如果偏大,就有可能
    2、室外换热器电机转速慢,或者散热片灰尘太多。
    验证:这个问题出现一个表现就是连接室外和室内的粗细管在制冷状态下会由原来的冰凉转为温烫。你可以摸一下。
    2008-07-13 20:06:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位帮帮忙,有没有国际标准astmc177中文的译稿!

多谢多谢!

回帖成功

经验值 +10