输送能效比ER

发布于:2008-07-08 20:02:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
不知道有没有人算过输送能效比ER值,今天算了一下,怎么也不能满足夏热冬冷地区小于0.00433的要求,这个值实在是很小.
我的热水泵流量35CMH,扬程19M,温差10度,即使效率100%,算出来0.00445也还是大于规范要求.不只为什么会要求这么小.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    你的水泵是夏季工况下的运行参数,即夏季19m扬程,但冬季是10度温差(夏季按5度温差),假设夏季与冬季负荷一样,冬季流量就会减少一半,系统阻力大致就是19/4=4.75m,此时,水泵通过变频等手段,把扬程变为5m,就满足要求了。
    2012-09-03 17:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhangluochen
    zhangluochen 板凳
    学习啦,呵呵,你的计算方法对着,我也不知道为什么,回个帖子希望能有人继续回答。
    2012-09-02 13:59:02

    回复 举报
    赞同0