土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教大家机房水泵变频的问题

请教大家机房水泵变频的问题

发布于:2008-07-08 09:55:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请大伙指教呀
现在手头上一个项目,配置:
四台505冷吨螺杆机,
冷冻泵五台(四用一备350M3/H 38M 55KW),
冷却泵五台(四用一备400M3/H 32M 55KW),
图纸要求是冷冻泵到变频,具体如何变频没有说明,冷却泵要求带控制柜,(没有细节说明)
现在甲方有提冷却泵也要变频.

我们准备用一控五的变频柜,只有一个55KW的变频器,这样做合理吗?
一控一好像太浪费,一个变频柜要五六万呀.....头大,请教了...

谢谢!

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • yang1455
    yang1455 沙发
    感谢各位,学习了。。。
    2011-01-24 12:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • chenmingj
    chenmingj 板凳
    冷却水泵无需变频,可做冷却塔风扇变频来调节冷却温度,这样比较合理
    2010-12-28 15:40:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教中央空调设计说明

请教中央空调设计说明,步骤。没有机房。最好有样本,谢谢