土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教

请教

发布于:2008-07-07 13:20:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚接了一个工程,有10KV中心站一座和3座分变,甲方为了省钱,提出分变不设高压柜,直接由中心站引到各分变变压器,这样的话,分变的防雷柜、进线柜及出线柜应怎么出理?这样子规范允许不?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xungeer
    xungeer 沙发
    恩,我改用SB10-M型箱式,它自带避雷器和负荷开关,可以把?
    2008-07-16 08:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    可以考虑主变电所里统一设置高压柜,然后分变电所里用环网柜。不过我是头次听说电缆进线就不用避雷器的。在环网柜上的电缆进线套管处应加装避雷器。
    2008-07-10 13:48:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

.2.11新民规对三级负荷的配电方式怎么说得那么怪?

新民规3.2.11:三级负荷可按约定供电。究竟说的“约定”是指什么?1.建设单位的要求?2.供电局的要求?3.其他?

回帖成功

经验值 +10