土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ .2.11新民规对三级负荷的配电方式怎么说得那么怪?

.2.11新民规对三级负荷的配电方式怎么说得那么怪?

发布于:2008-07-07 12:21:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新民规3.2.11:三级负荷可按约定供电。

究竟说的“约定”是指什么?
1.建设单位的要求?
2.供电局的要求?
3.其他?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    哦,明白了,真是拨云看青天。
    2008-07-20 11:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    三级负荷供电没特别的要求。有什么条件就按什么条件供。:)
    2008-07-20 09:15:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼层开关

实况:某楼层总开关烧毁,需更换。拆除旧开关,装上新开关,在合上开关前,用万用表测试相间电阻,发现BC相导通。后断开所有楼层开关测试还是如此。后因每层都是如此,其他层都能用电,就把电送上去了。可以正常用电。问了一些有经验的老师傅,说可能是低压出线柜至各楼层开关之间接了什么元件。想问一下究竟是什么原因,相间导通(既然能正常用电,就不应该用短路这个概念吧?)亦能正常用电?如果说是他们之间接了什么元件设备,那究竟是什么东东会造成这种情况呢?从出线到各楼层开关应该没什么东西可以接啊。直接电缆拉过去就到了。

回帖成功

经验值 +10