土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 楼层开关

楼层开关

发布于:2008-07-07 11:38:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
实况:某楼层总开关烧毁,需更换。拆除旧开关,装上新开关,在合上开关前,用万用表测试相间电阻,发现BC相导通。后断开所有楼层开关测试还是如此。后因每层都是如此,其他层都能用电,就把电送上去了。可以正常用电。
问了一些有经验的老师傅,说可能是低压出线柜至各楼层开关之间接了什么元件。
想问一下究竟是什么原因,相间导通(既然能正常用电,就不应该用短路这个概念吧?)亦能正常用电?如果说是他们之间接了什么元件设备,那究竟是什么东东会造成这种情况呢?从出线到各楼层开关应该没什么东西可以接啊。直接电缆拉过去就到了。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • tujunt10
    tujunt10 沙发

    电房相应出线肯定是接了电压表,指示灯的,应该也相当于楼层开关的电源侧了。看来只能是这个正解了。
    2008-07-24 14:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • dianhuang
    dianhuang 板凳
    :L :L :L :L :L :L :L
    可能是之间有个大点的接触器 偷电吧
    2008-07-14 20:48:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教几个电气接线的问题

最近的一个项目中关于接线,电气专业要求为:配电柜进线为TN-C制式,即L1、L2、L3和PEN,在柜内变换为TN-S制式(L1、L2、L3、N和PE),到现场用电设备也为TN-S制式。在设计的过程中我把电源总开关3P+N选成了3P的,导致现场零线接进来没有保护不知道怎么接,想问一下有没有什么补救的措施,谢谢!还有就是上述要求中的TN-C与TN-S具体怎么接线能不能给我讲解一下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10