土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教几个电气接线的问题

请教几个电气接线的问题

发布于:2008-07-07 10:58:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近的一个项目中关于接线,电气专业要求为:配电柜进线为TN-C制式,即L1、L2、L3和PEN,在柜内变换为TN-S制式(L1、L2、L3、N和PE),到现场用电设备也为TN-S制式。在设计的过程中我把电源总开关3P+N选成了3P的,导致现场零线接进来没有保护不知道怎么接,想问一下有没有什么补救的措施,谢谢!还有就是上述要求中的TN-C与TN-S具体怎么接线能不能给我讲解一下,谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • smallfatba
    smallfatba 沙发
    呵呵,楼主您的电控柜也是系统中的一员,您的1个系统不能分为2种接地方式,综合看您的系统接地应该归于TN-C-S。
    2008-07-09 16:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • cassie0623
    cassie0623 板凳
    外部配电柜进线为TN-C制式,到我的电控柜为TN-S制式
    2008-07-09 13:35:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于AC-15负载类别

关于AC-15负载使用类别出自哪个规范。能查到具体的要求没。如它的接通和分断条 试验间隔时间 s 每次通电时间s等谢谢

回帖成功

经验值 +10