关于溴化锂机组我这里有三个问题需请求知道人士帮助!
1、关于主机真空泵抽主机真空:
为什么真空泵在为主机抽真空时,真空抽到100pa就不能在往上抽了,而真空泵是新买的,应该不存在问题,主机也没有发生泄漏的情况!
2、主机的蒸汽压力设计上是6公斤才报警,现在只要开到5.5公斤就开始报警,这是为什么???
3.当蒸汽压力跳到5.4公斤时,机组的进出水温差只有3.4-3.5度,为什么是这种情况?有没有办法能把进出水温差调到3.7-4.0。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • daishayaya
    daishayaya 沙发
    谢谢各位了!:kiss: 这个机组的问题已经解决了,泄漏是真的存在的,其实也不是阀门那个地方泄漏,是机组在进行安装的时候工作人员有用铁锤去敲打机组的表面,致使有点泄漏。这个我们也是从开机人员口中得到的。那时我们在进行调试时,机组本体就是用保温材料保好的,我们又不是太肯定,所以也就没有多大的去动~~~:loveliness:
    机组泄漏检查到了,以就解决了很多的问题,温差也有4度的温差了!!基本解决了,谢谢各位了!!!:handshake
    2008-09-16 11:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • shanpower
    shanpower 板凳
    如果怀疑泄漏,应该在抽到一定真空后,进行保压。如果在一定时间内没有明显的压力上升,那么应该排除泄漏。从其他找原因。否则进行正压检漏。负压确认泄漏,正压找到泄漏。
    2008-09-14 10:42:14

    回复 举报
    赞同0