城市道路照明设计中,末端单相短路故障电流值也决定断路器的选择,端单相短路故障电流值的计算方法总不明白,读了大鼻子的论文,收获很大。
路灯为金属灯杆,纵向布置间距为30m(该回路共有990/30=33套灯具),灯杆高为10m。灯具为220V、 250W高压钠灯(自带电容补偿,cosφ=0.85),镇流器损耗为10%。路灯以L1、L2、L3依次配电,灯杆内灯具引接线为BVV-3×2.5mm2。路灯干线为三相配电,线路为VV-4×25+1×16 mm2
Id=220V/√(2912.52+257.62)mΩ=220V/2923.9mΩ=0.075kA=75A
采用其他电缆:VV-5×16、VV-5×25、VV-4×35+1×16、VV-5×35,接地故障电流分别为:63A、94A、84A、126A.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • li_lan
    li_lan 沙发

    感谢楼主为论坛搭建的学习平台。
    2016-02-03 15:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • 跬步
    跬步 板凳
    楼主的结题过程并没有说数据如何来的
    2015-09-02 14:16:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市道路照明设计中PE线的选择

我院是市政设计院,在以往的城市道路照明设计中PE线采用Φ10的热镀锌圆钢,最近要改,将原来的4芯电缆改为5芯电缆,采用其中的一芯作为PE线。 两种方式,哪种更优?[ 本帖最后由 jk_duan888 于 2008-7-4 17:15 编辑 ]