土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 城市道路照明设计中PE线的选择

城市道路照明设计中PE线的选择

发布于:2008-07-04 17:14:04 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
我院是市政设计院,在以往的城市道路照明设计中PE线采用Φ10的热镀锌圆钢,最近要改,将原来的4芯电缆改为5芯电缆,采用其中的一芯作为PE线。
两种方式,哪种更优?

[ 本帖最后由 jk_duan888 于 2008-7-4 17:15 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 789山
    789山 沙发
    学习学习O(∩_∩)O~
    2016-10-29 10:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • co1465003967556
    4心电缆加单心pe线用的比较多
    2016-10-28 15:17:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

道路照明设计中灯杆基础的选择

在道路照明设计中,已确定了灯杆的高度,可按下列选择基础 4.5米及一下的庭院灯,配0.8米深的基础 9.0米一下的柱灯,配1.2米深的基础 9.0米-12米的柱灯,配1.5米深的基础 13米-14米的柱灯,配1.8米深的基础 中杆灯、高杆灯,根据灯杆的不同,由厂家提供基础图。