土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV电容器不平衡电压跳闸原因

10KV电容器不平衡电压跳闸原因

发布于:2008-07-03 19:06:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有谁知道10KV电容器不平衡电压保护跳闸的原因吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qinggele
    qinggele 沙发
    是否还有别的原因?
    2008-07-03 21:42:03

    回复 举报
    赞同0
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 板凳
    可能存在三相电容量不平衡
    2008-07-03 20:10:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流系统负荷问题

直流系统一般都是给控制回路供电用的,要给每个馈线回路选择合适的微断,就需要计算每个回路的电流,我一直没明白这个电流是怎么算出来的,这种控制回路工作电流应该不是固定不变的,是不是应该按照最大负荷情况去考虑呢,比如有一段开关柜,用一个直流回路给它供电,上面有13个框架断路器,每个断路器的回路按照0.39kW考虑(储能电机0.14kW,合闸和跳闸线圈按照.25kW考虑),再乘以0.6的同时系数,得出的P=0.39*13*0.6=3.042kW,再除以0.11kV的电压,那么I=P/U=3.042/0.11=27.66A,这个算法对么

回帖成功

经验值 +10