土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高压补偿

高压补偿

发布于:2008-07-02 21:05:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有一台10kv1000kw电动机
在未装调速设备之前功率因数0.8有功680无功300
装上调速设备功率因数0.72有功580无功570
要将功率因数补到0.93需要多少kvra
  • 首席技术官
    其实补偿到多少已经变的次要些,毕竟补偿容量不是连续的,关键是这多出来的无功是因为调速设备产生的吧,是变频调速么,可要好好的测量一下谐波成分,适当增加串联电抗器,但是不能因为补偿抬高电动机端电压导致调速装置过压保护
    2008-07-31 12:50:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流变频器地线错连的危害!!大家注意哦

交流变频器地线错连的危害变频器是一种先进可靠的交流调速装置,具有较好的调速性能,已广泛地应用于各种工业控制系统中。在使用过程中,由接地线错误而引发的变频器故障必须注意。 图1为变频器的主端子接线图,其中R、S、T为外部输入三相电源端子,U、V、W为变频器的输出端子。P1、P(+)为外接直流电抗器端子,小功率变频器为短接。P(+)、N(-)之间外接制动单元,由用户根据拖动设备的要求选用,对小容量及一般设备来讲,是不需要连接的。我们一次使用了数台11~22kVA的变频器,其主回路的接线如图2所示,安装人员在进行变频器至电机的主电缆接线时,将电缆的中性线一端接电机的接地端子上,在连接变频器端U、V、W时,同时将中性线接在变频器端子N(-)上;在试车前未仔细检查,当变频器电源送上时,造成三相电源RST通过整流硅堆二极管,经N(-)端子和中性线至电机的接地线,同变压器的中性点即N线直接短路,造成硅堆烧坏,保护开关动作(如图3所示);然后检查其他变频器接线,发现均出现同样错误,从而重新接线,避免了更大的损失。造成该错误的原因是安装人员在接线时没有理解变频器上N(-)端子的含意,错误地把N(-)同电气系统的N线等同起来,特别是初次使用变频器的用户,此种错误在某些场合还会带来更大的隐患。

回帖成功

经验值 +10