土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 交流变频器地线错连的危害!!大家注意哦

交流变频器地线错连的危害!!大家注意哦

发布于:2008-07-02 17:19:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
交流变频器地线错连的危害
变频器是一种先进可靠的交流调速装置,具有较好的调速性能,已广泛地应用于各种工业控制系统中。在使用过程中,由接地线错误而引发的变频器故障必须注意。

图1为变频器的主端子接线图,其中R、S、T为外部输入三相电源端子,U、V、W为变频器的输出端子。P1、P(+)为外接直流电抗器端子,小功率变频器为短接。P(+)、N(-)之间外接制动单元,由用户根据拖动设备的要求选用,对小容量及一般设备来讲,是不需要连接的。我们一次使用了数台11~22kVA的变频器,其主回路的接线如图2所示,安装人员在进行变频器至电机的主电缆接线时,将电缆的中性线一端接电机的接地端子上,在连接变频器端U、V、W时,同时将中性线接在变频器端子N(-)上;在试车前未仔细检查,当变频器电源送上时,造成三相电源RST通过整流硅堆二极管,经N(-)端子和中性线至电机的接地线,同变压器的中性点即N线直接短路,造成硅堆烧坏,保护开关动作(如图3所示);然后检查其他变频器接线,发现均出现同样错误,从而重新接线,避免了更大的损失。造成该错误的原因是安装人员在接线时没有理解变频器上N(-)端子的含意,错误地把N(-)同电气系统的N线等同起来,特别是初次使用变频器的用户,此种错误在某些场合还会带来更大的隐患。

在配电系统采用TN-C,或TN-C-S接地型式时,如当PEN线即电缆的中性线直接接于变频器的N(-)端子时,就存在一个非常危险的隐患,当电机接地不良时,会造成电机外壳直接带
交流变频器地线错连的危害

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-12-24 18:38 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lovechl
    lovechl 沙发
    楼主的意思是变频器的中性点,和电机及变频器的接地是不一样的,是不是?
    2009-12-27 22:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • dreamcad
    dreamcad 板凳
    楼主已经说得很清楚了,还不明白。

    “安装人员在进行变频器至电机的主电缆接线时,将电缆的中性线一端接电机的接地端子上,在连接变频器端U、V、W时,同时将中性线接在变频器端子N(-)上。”

    他是把N线和变频器的N(-)连在一起了。楼上应该回去搞清楚N线和中性线还有零线的概念再回来看贴!
    2009-12-23 12:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器基本参数在实际应用中的调试

变频器基本参数在实际应用中的调试频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。  因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。

回帖成功

经验值 +10