土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的建筑排水,你遇到了吗?

这样的建筑排水,你遇到了吗?

发布于:2008-07-02 09:19:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我单位有一个改造项目,原为商铺,现改造为小面积的酒店式公寓,因不允许破屋面(会带来一定纠纷),故本人认为排水由如下两个方案:
一、在吊顶内做吸气阀,规范不允许,可以解决排水问题,但不能解决臭气、毒气问题。
二、分户的排水立管都连接道走廊吊顶内横的通气管,可以解决排水问题,但也不能彻底解决臭气、毒气问题(因为横管,排通能力有限) , 另管路太长,连接的支立管,影响排水能力。
请教高手有没有更好的方案,另这两种方案,你倾向于哪一个?
不胜感激!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • rabbit1178
    rabbit1178 沙发
    吸气阀哪能做在室内啊,所有排水立管通气部分可以做一根总管之后伸到没有窗户的侧墙外,做一个侧墙通气帽,不就行了么?
    2008-07-09 15:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • mcl2007.love
    mcl2007.love 板凳
    我们这有两款设备,一款意大利,另一款德国的,它的密闭性相当好不会有一点臭味,型号不同流量也不同,也许我的设备能帮助你解决,本人姓马,电话,15810279855,有帮忙的请联系
    2008-07-07 17:34:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水管道敷设发现个问题,请高人解答?(求助)

申明:我不是这个专业的人员。事情是这样的:今天去拿到新房的钥匙,高兴的我急匆匆去看新房却发现一个问题:一进门就看见,给水管道穿过我的客厅直达我的厕所(简单说明下:我房子结构是大门和我的厕所门正好对着,间隔距离为5米)怎么看 怎么觉得不对原因如下:1. 给水管敷设应该沿着我的墙根走。2. 如果我房子装修好了,出现漏水问题,我怎么维修,把地 敲开,然后再重新装修?(客厅采用铺地砖)

回帖成功

经验值 +10