一台一匹的空调,开机时高压管结露,但低压管要5分钟后才开始结露,制冷效果又不好,急盼回答,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zsyooo
    zsyooo 沙发
    还要看室内风机送风风量正常不。
    2008-07-02 22:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    低压管(粗管)要等制冷剂蒸发后再从室内机输送出来,所以管温会比高压管(细管)反应慢(晚)些。
    系统适当再补些氟。