土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调回气压力底

空调回气压力底

发布于:2008-07-01 18:59:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天修啦一台长虹2P 的柜机、压缩机坏拉、换完压缩机后、加雪种发现回气压力。好底啊。基本上是0 (过流啦):time: 我开始以为是漏那 可是不漏啊、把回气管拧开 压力 很大、看拉一下室外机是两条毛细管并连、室内机是3条毛细管、有点乱拉:) 上来和大家交流一下/我想是不是毛细管有堵的拉(没有全堵)
  • zxm_yunhao
    zxm_yunhao 沙发
    换点毛系管就正常拉,没全堵也堵得差不多了
    2008-07-19 13:16:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:蒸发压力或温度的设定控制

本人才疏学浅,特向各位有知之士请教:通常我们所说的蒸发温度或者是冷凝温度,到底是通过怎样一个控制机理来实现的?比如:当我需要的蒸发温度为-23度时,是通过什么手段来实现蒸发器里面的压力的? 当在同一个蒸发器下,我又需要-10度的蒸发温度,那又是如何实现里面的压力呢的呢?根据我所了解的,单单依靠膨胀阀感温的自动调节控制似乎很难解释.我也知道实际上蒸发压力是一个变化的过程,但是饱和状态下的压力和温度是一定的,所以我认为蒸发器里面的实际压力应该是一个稳定的值才对,比如沸腾的水永远都是100度.那么这个温度或者压力到底是如何实现的呢?

回帖成功

经验值 +10