YJV-6/10KV 电缆载流量和允许最高运行温度

发布于:2008-07-01 14:25:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有YJV-6/10KV 单芯500平方的电缆,从1#主变到配电室主进线开关,主变为20000KVA,电缆用两个并联使用,在电缆桥架上平行敷设,电缆长度每根320M。运行中发现C相两根电流不一样大,其中一相260A,另外一相620A,请问是什么原因造成并联的两根电缆电流不一样大?
另外电缆温度最高时到了65度,请问是因为负荷大的原因吗,还是有其他原因?YJV-6/10KV电缆运行运行最高温度为多少?
最后一个问题:单芯YJV-6/10KV电缆,每根320米长,运行时屏蔽层是一端接地,还是需要两端接地,或者是一端接地,另一端保护接地?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    谢谢2楼的朋友,现在的电缆是2根6/10KV-YJV-1*500并联使用,敷设顺序为AA、BB、CC,紧密水平排列,并且为主变端单端接地,另一端悬空,感应电压分别为30V,32V、32V、32V、60V、28V,60v的为电流最大的一相,请2楼的朋友再给仔细分析一下为什么电流不平衡。谢谢
    2008-07-07 17:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    先说看法:“从1#主变到配电室主进线开关”,“电缆长度每根320M”,说明设计不合理,为什么把主变放在离配电室320M远?!
    “一相260A,另外一相620A”的原因有接触电阻不同,三相电缆排列不合理,散热条件不同。
    交联电缆最高运行温度可在85℃,6KV单芯电缆的屏蔽层可一端接地,另一端通过击穿保险接地(320米适用此),也可以中间接地两端通过过压保护接地。
    2008-07-01 17:52:01

    回复 举报
    赞同0