一个风机盘管只连接一个风口的话,一般风口尺寸怎么确定?
我看有的设计是 风盘出口=风管=风口(尺寸)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wenzhen001
    wenzhen001 沙发

    关键是确定风速
    2008-07-04 11:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • shenguobin601
    shenguobin601 板凳
    F=L/3600VN F风口面积 L风量 v风速 N风口数量