土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求救!pkpm抗剪截面验算的系数是怎么取的?

求救!pkpm抗剪截面验算的系数是怎么取的?

发布于:2008-06-29 18:22:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
超配筋信息中:
** ( 29)V= -600. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 564.
系数0.18是怎么取得?按混凝土规范7.5.1应该是0.25*Bc,混凝土等级为C30。Bc=1.0
pkpm怎么会是0.18呢?
请各位指教!在线等

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hncjywj
    hncjywj 沙发
    抗规 6.2.9 5.4.2 希望可以让其他人看到
    2014-03-27 10:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • hncjywj
    hncjywj 板凳
    我也不知道为什么是0.18 现在都是2010规范了 你们说的是08规范吧?
    2014-03-27 09:02:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM计算结果中一支撑内力的问题

荷载工况 Axial SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP (1) -319.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2) -113.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3) -104.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4) -364.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (5) -387.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0