荷载工况 Axial SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP
(1) -319.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(2) -113.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(3) -104.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(4) -364.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(5) -387.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(6) -318.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(7) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(8) -119.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(9) -93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(10) -12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

正应力强度验算 Mx = 0.0 ; My = 0.0 ; N = -985.3 ; F 1 /f = 0.37

以上是PKPM计算模型中一个支撑时的各工况内力和应力验算,组合后的N是985KN,该组合是1.0恒+0.5活+0.28风+1.3地震,可我怎么算都算不出组合后的N为985啊?各位能解答下吗?谢谢(工况号对应的工况为:1-3X向地震、4-6Y向地震、7-8X\Y向风、9、10恒、活)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mudong
    mudong 沙发
    怎么没人解释一下呢?
    2008-07-01 15:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • mudong
    mudong 板凳
    双向地震的组合系数应该是怎样的啊?应该不是两方向的地震作用都全部加起来吧?就算把两个方向的地震加起来也没有那么大哦,我用PKPM计算了一下,对比之后发现双向和不算双向时的组合值差别不大的
    2008-06-30 11:34:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多