我们做的几乎都是侧送后回的,家用的像卧室里面的,都是局部吊顶,所以侧送后回。客餐厅一般也是。但是有的客厅是中空,我们初步设计是下送,用线型风口,可是这样不美观,影响客户装修造型。有没有哪位有高见的???
还有时候我们会做侧送侧回,很多客户得卧室定做的衣柜,在进门的地方,刚好是我们装空调室内机得位子,我们无法做后回风,只有做侧回,送风和回风在一条线上,想请教一哈送回风口的距离至少多少合适???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lhdk001
    lhdk001 沙发
    楼上的说的有道理,不过有时候吊顶的设计不好用四出风天花机
    2008-07-30 17:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • yaoyoung
    yaoyoung 板凳
    家用嘛,最多30多个平米,你说的卧室大多15个平面,巴掌大块地方还谈什么气流组织,我认为原则上,回风和送风相隔的距离越远,气流组织越好,2米比1米好,1米比600mm好,超过3,5就不好了,这个自己把握了,至于你说的挑空的大厅,我现在尝试用天花机,不知道效果怎么样,噪音会很小