土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调送风方式讨论

家用中央空调送风方式讨论

发布于:2008-06-29 11:40:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们做的几乎都是侧送后回的,家用的像卧室里面的,都是局部吊顶,所以侧送后回。客餐厅一般也是。但是有的客厅是中空,我们初步设计是下送,用线型风口,可是这样不美观,影响客户装修造型。有没有哪位有高见的???
还有时候我们会做侧送侧回,很多客户得卧室定做的衣柜,在进门的地方,刚好是我们装空调室内机得位子,我们无法做后回风,只有做侧回,送风和回风在一条线上,想请教一哈送回风口的距离至少多少合适???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lhdk001
    lhdk001 沙发
    楼上的说的有道理,不过有时候吊顶的设计不好用四出风天花机
    2008-07-30 17:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • yaoyoung
    yaoyoung 板凳
    家用嘛,最多30多个平米,你说的卧室大多15个平面,巴掌大块地方还谈什么气流组织,我认为原则上,回风和送风相隔的距离越远,气流组织越好,2米比1米好,1米比600mm好,超过3,5就不好了,这个自己把握了,至于你说的挑空的大厅,我现在尝试用天花机,不知道效果怎么样,噪音会很小
    2008-07-28 10:32:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机和一拖多

多联机用分歧管连接,而一拖多没有分歧管,大金家用VRV和超级多联3MAX,4MAX的区别???真正的多联机是一台压缩机,而一拖多是几台压缩机,只是装在一台室外机外壳里面,是这样吧?哪个对大金熟悉的高人,请教一哈,3MAX和4MA里面有几台压缩机???

回帖成功

经验值 +10