土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调系统的压力降

关于空调系统的压力降

发布于:2008-06-28 10:41:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
按正常来说,水泵出口的压力和主机进口的压力应该接近,但是有个系统,泵出口压力4公斤,经过20米的管道,主机进口压力居然只有1公斤,这是什么原因呢,漏水?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hanfuli
    hanfuli 沙发
    找个超声波流量计测下流量就可以判断是哪里出了问题
    2008-07-07 14:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • emic
    emic 板凳
    找个超声波流量计测下流量就可以判断是哪里出了问题
    2008-07-07 00:39:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

废热回收

一台30HXC400A开利四机头螺杆式冷水机组,制冷剂为R134a,排气温度为45℃以下,排气压力为1MPA左右。联系了几个做废热回收工程公司,说排气温度太低,不适合做废热回收,且说此种机型排气温度低于50℃属不正常!但酒店老板节能意识很强,希望做主机废热回收,请问各位有无办法?金先生:13823098596

回帖成功

经验值 +10