土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于线路压降的功率补偿问题

请教关于线路压降的功率补偿问题

发布于:2008-06-27 22:19:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一条低压公用电缆300米,VLV3X185MM,电流为260A,功率因数0.75左右,从电源首端到末端一路带有若干用户,在末端用电高峰时测得三相电压大约为200V,现在不想换电缆,如果装设低压补偿电容柜需用多少千乏的,电压大约能提高多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shengmang81
    shengmang81 沙发
    在末端用电高峰时测得三相电压大约为200V,这么严重啊,不会吧,是单相吗
    2008-06-28 22:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    全部在末端的负载倒好算,中间有分支就不好算了,也没说中间分支的距离和负载大小。
    低压铝芯电缆185的阻抗在55℃时为0.195Ω/km,总阻抗R=0.195*0.3=0.0585Ω
    而按楼上计算有R=(380-200)/(260*1.732)=0.4Ω!差很多,只能按0.4Ω计算。
    如果把cosφ提高到0.95,负载按都在末端,补偿也在末端计算:
    P=1.732*0.38*260*0.75=128.34KW,cosφ1=0.75,tgφ1=0.5833,cosφ2=0.95,tgφ2=0.1026
    Q=P(tgφ1-tgφ2)=128.34(0.5833-0.1026)=61.7kvar
    S=P/cosφ2=128.34/0.95=135.1KVA
    I=S/(1.732*0.38)=205.3A
    U2=380-1.732*205.3*0.4=237.8V(还是不能正常运行!)
    2008-06-28 11:50:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3相220V与3相380V的功率转换问题

我们通常说的1HP=0.746个千瓦,一般是指380V的情况下,那么请问这个转换公式是否适合3相220V的呢?忘同行帮帮忙,因为我公司是美国的,所以对此比较关注些,因为电机上面没写电流,不知道怎么算,上面只写了HP。所以不知道是否是上述的转换公式! 急急急急急!!!!!!:L :L :L

回帖成功

经验值 +10