正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
我们通常说的1HP=0.746个千瓦,一般是指380V的情况下,那么请问这个转换公式是否适合3相220V的呢?忘同行帮帮忙,因为我公司是美国的,所以对此比较关注些,因为电机上面没写电流,不知道怎么算,上面只写了HP。所以不知道是否是上述的转换公式! 急急急急急!!!!!!:L :L :L
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
低压铝芯电缆185的阻抗在55℃时为0.195Ω/km,总阻抗R=0.195*0.3=0.0585Ω
而按楼上计算有R=(380-200)/(260*1.732)=0.4Ω!差很多,只能按0.4Ω计算。
如果把cosφ提高到0.95,负载按都在末端,补偿也在末端计算:
P=1.732*0.38*260*0.75=128.34KW,cosφ1=0.75,tgφ1=0.5833,cosφ2=0.95,tgφ2=0.1026
Q=P(tgφ1-tgφ2)=128.34(0.5833-0.1026)=61.7kvar
S=P/cosφ2=128.34/0.95=135.1KVA
I=S/(1.732*0.38)=205.3A
U2=380-1.732*205.3*0.4=237.8V(还是不能正常运行!)
回复 举报