土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:空调冷凝水管径的计算,都需要用到哪些个公式?

请教:空调冷凝水管径的计算,都需要用到哪些个公式?

发布于:2008-06-27 19:00:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,我不要给出Q=7.0KW 选DN20的那个.
我要的是推倒计算公式,也就Q=7.0KW 为什么就是DN20,要计算过程.谢谢

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1451358563953
    :handshake
    2016-01-26 14:55:26

    回复 举报
    赞同0
  • 石榴花儿
    石榴花儿 板凳
    冷负荷(KW) ≤42 43~230 231~400 401~1100 1101~2000 2001~3500 3501~15000 >15000
    公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 DN100 DN125 DN150

    2016-01-21 14:59:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调送风管埋地走怎么做最好?

问题如上,现有一段空调送风管需要埋地走,大约3m,地下两米,直埋?做混凝土风道?还是有更好得做法?忘高手指点一下,告知详细得做法,谢谢!

回帖成功

经验值 +10