经常遇到:原本400A的断路器用于电机保护,其额定电流样本中降低为320A原因如下:IEC规定,电动机保护用的断路器运行温度为65度(一般配电负载运行温度为:40度),因此,当断路器用于电机保护时必须考虑65度下的降容因素。原本的断路器所标额定值为40度时的工作值,在用于电机保护时,此值要降到65度时的工作值。