土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 为什么断路器用于电机保护中需降容
经常遇到:原本400A的断路器用于电机保护,其额定电流样本中降低为320A
原因如下:IEC规定,电动机保护用的断路器运行温度为65度(一般配电负载运行温度为:40度),因此,当断路器用于电机保护时必须考虑65度下的降容因素。原本的断路器所标额定值为40度时的工作值,在用于电机保护时,此值要降到65度时的工作值。

全部回答(1 )

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10