如题,发帖没有加附件权限,怎么才能搞成这个权限啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wang_j.l
    wang_j.l 沙发
    有一个药厂的精制车间,面积约是54平方,送风量却计算成5300,30万级,设计说明里说按换气次数15次计算,可送风量不知怎么这么高。就算考虑正压风量,也不可能翻一倍啊,按换气次数计算:54*3*15=2430,就算维持正压按20Pa计算,再加个6次的换气顶天了54*3*21=3402,可计算表与风口布置却是按5300计算的,其它的房间按换气次数都是刚好,就这一个精制车间送风量突然增大,不知为何?