自控系统如何测量总送风量并保持恒定
自控系统如何测量总送风量并保持恒定
在洁净室要保证换气次数,必须要恒定送风量。随着过滤网的脏堵,需要通过提高风机变频器的频率来保证送风量。现在业主要求根据测量的送风量来调节频率,请问这样可行吗?有这样的风量传感器吗,是否准确?
谢谢。
发布于
2008-06-25 11:08:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhwf4418
举例说明
某一空调系统需监测新风量,新风道尺寸为1,000×2,000(mm),新风道在宽度(水平)方向上有足够的维修空间,风量计采用插入式安装方式,探杆从风道高度方向插入,则探杆长度为2,000mm。选用如下风量计型号:
ECA116-TPC-2000×1000-0-4-4-1-3
表示变送器采用0~10Vdc或4~20mA模拟信号输出,并具备16对风速/温度探头监测容量,测量精度为C级(常规±3%,直管段长时可达±1.5%),探杆长度2000mm,风道内无保温层,4根探杆,每根探杆布置4对风速/温度探头测点,共16对风速/温度测点。采用插入式安装方式,变送器与探杆之间连接电缆为3m标准长度。
EBTRON(益必创)多点热线式风量计,专业用于暖通空调系统,根据你的风管尺寸大小的不同,提供非标定制。已经在国内大型组合式空调机组,变风量系统多次应用。
张,013811220499,欢迎有关风量监测相关问题讨论。
www.yibichuang.com
2008-07-30 12:35:30
来自 PC
评论
举报
clean8888
丁先生:
看图你那是小风管,净化空调中的大风管怎么装??能达到效果吗??
价位在多少呢
yh_21cn@126.com
2008-07-21 22:14:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
laozn
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
4
粉丝
1
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 454 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
