土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑中设了高位水箱是临时高压还是低压系统?

多层建筑中设了高位水箱是临时高压还是低压系统?

发布于:2008-06-25 17:40:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层建筑 消防用水由消防泵房提供,火灾时通过启动消防泵来提供灭火用的水量和水压,平时水压、水量都不满足。
多层建筑中设了高位水箱,请问这种情况是临时高压还是低压系统?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • beyondlion
    beyondlion 沙发
    多层建筑中设了高位水箱是临时高压还是低压系统?
    2008-06-30 11:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • waterlei
    waterlei 板凳
    室外为低压制,只需满足室外栓口处水压距室外地面10米即可。不过需注意要有2路市政进口!!!
    室内为临时高压制。
    2008-06-29 10:56:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教喷淋中设稳压设备的问题

最近一个22层高层住宅综合楼初审会上,由于顶层喷头压力不够,设置了稳压设备,但审图专家说建议尽量提高水箱高度,取消稳压设备,说住宅即使流量差一些也没关系,可能流量只有0.9L/S了,这样有问题没有呢