请教喷淋中设稳压设备的问题

发布于:2008-06-25 17:38:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近一个22层高层住宅综合楼初审会上,由于顶层喷头压力不够,设置了稳压设备,但审图专家说建议尽量提高水箱高度,取消稳压设备,说住宅即使流量差一些也没关系,可能流量只有0.9L/S了,这样有问题没有呢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liuersi
    liuersi 沙发
    同意5#的见解!:lol
    2008-07-07 15:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • jian_cong
    jian_cong 板凳
    可见这个审图专家还是比较灵活的,不是很死板。我估计有几个原因给出这样的意见:
    1. 22层高层住宅,整个住宅加了喷淋本来就比较少见(一般都是裙楼需要加喷淋),“住宅流量少一点也没有关系”这句话虽然不妥当,但是也是可以接受的。
    2. 如果顶层是住宅,而且是复式豪宅的话,上方如果加了稳压措施,其振动有可能对住户产生影响。
    3. 5楼的TX解释了建筑的调整应该可以满足喷淋系统参数的不足。
    2008-07-01 15:02:01

    回复 举报
    赞同0