手上有一配电工程,两台变压器,一台:S9-3150KVA,35/0.4KV,要求有低压进线总开关柜;另一台:S9-5000KVA,35/0.4KV,要求有低压进线总开关柜.两台变压器并列运行,低压部分总开关柜和总汇流母排应该怎样配置.请高手们不吝赐教.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xianliangli
    xianliangli 沙发
    变压器不同,不能并列,国产的断路器也有6300A,正泰,德力西都有!
    2008-06-27 09:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • y168wq
    y168wq 板凳
    1)容量差异过大,不宜并联运行;
    2)在其它条件符合并联运行情况下,因容量不同,应重新验算变压器分配负荷,按新负荷配置各个变压器低压侧主开关和公共母线.