想请教下各位大虾,星三角启动与软启动有什么区别,在什么情况下必须采用软启动的方式?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • linguoming2007
    其实消防方面用星/角启动就OK,因为是消防并不是长期工作的,只是有火警时才启动。没必要用软启动。
    2008-07-01 08:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • xianliangli
    xianliangli 板凳
    Y型起动是三角型起动电流的1/3,
    2008-06-30 14:10:30