土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统噪声降低应采取的措施

空调系统噪声降低应采取的措施

发布于:2008-06-23 15:32:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  (1)主要考虑降低产生噪声的声源,选用空调设备时应选用振动小,噪声低的产品,如低噪声压缩机、电机、风机、水泵、空调机、风机盘管等。
  
  当空调系统中的风量一定时,选用风机压头安全系数不宜过大,必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力。
  
  (2)在设计空调风道系统时风道应尽量减少阻力,管道的局部阻力不可过大,尽量减少变阻管、弯头、三道、风阀等的个数。每个送风系统的总风量和阻力不宜过大,必要时把大风量系统分成几个小风量系统。
  
  (3)尽量减小送风温差以减少送风量,风量减少了,风机也可能相应减小号数,噪声降低。
  
  (4)风道内风速应尽量在合理的范围内减少,风速降低,噪声会减弱。
  
  (5)在制冷空调设备上加设防振措施,以减小噪声。
  
  (6)在风管内或弯头处加设消声设施,如消声器、消声弯头等。
  
  (7)在机房或空调机内增加消声材料、吸收噪声。
  
  (8)根据风道内的风量以及流速来确定消声器的有效流通截面积。(通过室内消声器的风速不宜大于5m/s,通过消声弯头的风速不宜大于8m/s,通过其他类型的消声器风速不宜大于10m/s)。

http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1564978&fromuid=912204

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tianxia011
    tianxia011 沙发
    :)概括得还不错
    2014-03-01 09:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • q8821226
    q8821226 板凳
    不错嘛 有好东西 就要和大家分享
    2008-06-28 16:18:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

若问,一次回风加排风问题

请教大家,一次回风系统加排风,一般在怎么控制回风与排风的比例,加阀门吗?加什么阀门或是怎么控制?

回帖成功

经验值 +10