请教各位:天面试压消火栓的压力是否为系统最不利点的压力?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
海啸
沙发
你考虑了夜间水压能不能直接到屋顶水箱呢,实在不行的话,你可以采用无负压变频设备,无须设置水箱,但这个必须要和当地的自来水公司取得一致,因为这是要从市政管网上直接吸水的,还有生活必须和消防用水分开,至于消防,你可以才用临时稳高压系统,在线稳压,并且也设置水泵结合器。
2005-03-21 21:31:21
赞同0
-
huhu8107
板凳
水压不够的话一定要设置泵,不过可以看看周围有没有泵房了,有了就行。
2005-03-21 16:23:21
赞同0
加载更多回复 举报
消防水和生活水一定要分开的