土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 五层屋顶水箱供水的问题

五层屋顶水箱供水的问题

发布于:2005-03-09 10:57:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
五层综合楼,要设消防,现在我想生活水箱与消防水箱合用,但市政1.5公斤的水压,根本压不到屋顶水箱,下面又不准设水泵.难道在屋顶水箱间设一个吸式变频水泵(水箱之前,向水箱供水),再在水箱之后设一个消防水泵,这样可以吗?但造价又高.不知道各位有什么高招,急急急!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 海啸
    海啸 沙发
    你考虑了夜间水压能不能直接到屋顶水箱呢,实在不行的话,你可以采用无负压变频设备,无须设置水箱,但这个必须要和当地的自来水公司取得一致,因为这是要从市政管网上直接吸水的,还有生活必须和消防用水分开,至于消防,你可以才用临时稳高压系统,在线稳压,并且也设置水泵结合器。
    2005-03-21 21:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    水压不够的话一定要设置泵,不过可以看看周围有没有泵房了,有了就行。
    消防水和生活水一定要分开的
    2005-03-21 16:23:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教天面消火栓的问题

请教各位:天面试压消火栓的压力是否为系统最不利点的压力?

回帖成功

经验值 +10