请教各位:天面试压消火栓的压力是否为系统最不利点的压力?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liuersi
    liuersi 沙发
    屋面试验消火栓不作为最不利消火栓,最不利的应该应该是最顶层的消火栓!
    2008-07-08 09:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • woaianxiu
    woaianxiu 板凳
    《建筑设计防或规范》8.4.2第二条条文说明:多层建筑消防竖管的直径的计算,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。最不利处一般是离水泵最远、标高最高的消火栓,但不包括屋顶消火栓。
    2008-07-08 09:28:08

    回复 举报
    赞同0