各位前辈,请教大家个问题,关于综合仓库自动喷淋系统的设计问题,货物堆积高度9.6米,采用快速响应早期抑制喷头,有哪位做过,敬请赐教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
liuersi
沙发
屋面试验消火栓不作为最不利消火栓,最不利的应该应该是最顶层的消火栓!
2008-07-08 09:47:08
赞同0
-
woaianxiu
板凳
《建筑设计防或规范》8.4.2第二条条文说明:多层建筑消防竖管的直径的计算,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。最不利处一般是离水泵最远、标高最高的消火栓,但不包括屋顶消火栓。
2008-07-08 09:28:08