土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器的降温超负荷问题

请教变压器的降温超负荷问题

发布于:2008-06-20 22:43:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我电站有一台室内安装的400KVA的S9油浸变压器,带了两条240MM的电缆,用电户与电站距离约为300米(用户负荷性质为日光灯加空调的商场),没有装设无功补偿,总电流最高时达到700A(每天中午大约持续2个小时),现用一个750W的风扇对变压器降温,变压器严重发热,请教各位高手想办法解决变压器高温的办法:如果在变压器端装设低压无功补偿能降低多少电流?要装的话得装多少千乏的总电容?如果装空调的话能明显的降温吗?还有其他办法吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    这种现象应该不存在的,400KVA的变压器在700A的情况下运行两个小时?400KVA的变压器的低压侧的额定电流大概是580A左右,700/580=1.21左右,变压器过负荷1.2倍运行两个小时?变压器不损坏?想不明白,请各位大虾解释下,谢谢.
    2008-07-01 11:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • hou48411
    hou48411 板凳
    5楼的算法-----------------------“电流则应为525÷0.95≈553A。”
    8楼的算法----“I2=S2/(1.732U)=382.86/(1.732*0.4)=552.6A”[相差0.4A]
    5楼的算法-------------------“表观电流理应减少700-553=147A”
    8楼的算法------------------------------------“电流应该减小147.4A!”[相差0.4A]
    难道是殊途同归?
    2008-06-28 14:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器油

我国变压器油标准,是60年代仿制前苏联的果斯特标准(ΓΟСТ10121)和IEC296标准而制定了我国变压器油标准GB2536,产品以凝固点高低来划分牌号为三个牌号,分别是10#、25#和45#变压器油。凝固点测试方法本身也来自前苏联的试验方法果斯特标准(ΓΟСТ20287)。通常用石蜡基油生产10#、中间基油生产25#、环烷基油生产25#和45#变压器油。当变压器油的凝固点不高于-10℃时(90年修订为倾点-7℃),就是10#变压器油;当凝固点不高于-25℃时(90年修订为倾点-22℃),就是25#变压器油;当凝固点不高于-45℃是,就是45#变压器油。

回帖成功

经验值 +10