困惑。高手请进,闲人莫入。谢谢!地点:某甲级写字楼供电面积:一万平米供电区域:五个楼面负荷设计:100VA/平米负荷性质:照明、插座。总开关:ABB SACE F1--2000A/4P(脱扣器:SACE PR1/P)各楼层分开关:ABB SACE lsomax S5p/4p保护设定:PR1/P:L---0.9---B; S---0.6---B; I---10; G---0.2---C现象:总开关动作,翻牌;分开关合上位置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报