困惑。高手请进,闲人莫入。谢谢!

发布于:2005-03-08 22:42:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地点:某甲级写字楼
供电面积:一万平米
供电区域:五个楼面
负荷设计:100VA/平米
负荷性质:照明、插座。
总开关:ABB SACE F1--2000A/4P(脱扣器:SACE PR1/P)
各楼层分开关:ABB SACE lsomax S5p/4p
保护设定:PR1/P:L---0.9---B; S---0.6---B; I---10; G---0.2---C
现象:总开关动作,翻牌;分开关合上位置。
处理过程:保护复位,合闸成功。
次数:两次。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chen2002dq9801
    这个问题我以前也遇到过,主要有二个方面一是看总开关整定的电流是否满足要求,二是总开关的漏电保护太灵敏,将其调大些就OK国
    2005-04-24 16:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • gdxhandq
    gdxhandq 板凳
    楼主,你好。你提出的问题我也曾经碰到过。记得与你现在所说现象差不多,我当时进行的检查顺序是先将开关后的电源线解开,进行绝缘测试,属正常范围。再对开关空载试验,无问题。最后往开关前线路检查,发现电源N线接触不良,处理后供电再无总开关动作现象。我们分析是四极开关保护产生的现象。我们分析得不全面,请你试按这些步骤检查一下吧!如各大侠能分析到我们遇到的现象,请发表一下啦!
    2005-04-22 14:58:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

已解决 漏磁问题

本人做了一台油浸电抗器,用于串在一中频炉的电容柜前面.电抗器用S7-50KVA电力变压器改制,在使用时电抗器外壳异常发热,急寻解决办法.电抗器为三相750V.在试验时,电抗器通入工频120A电流,电抗器外壳也异常发热.