已解决 漏磁问题

发布于:2005-03-28 23:10:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人做了一台油浸电抗器,用于串在一中频炉的电容柜前面.电抗器用S7-50KVA电力变压器改制,在使用时电抗器外壳异常发热,急寻解决办法.电抗器为三相750V.
在试验时,电抗器通入工频120A电流,电抗器外壳也异常发热.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chengyongkft
    chengyongkft 沙发
    其实很简单,有一种带电抗器的整流变压器,油浸的,它的线圈离外壳起码30公分以上,主要也是预防漏磁在箱壁产生涡流,我重新做了一个大桶就解决问题.
    2005-03-28 23:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • ccchhh
    ccchhh 板凳
    怎么解决的,加个铜套?套管处切断磁路?能介绍吗?
    2005-03-27 20:02:27