土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问各位大虾,什么原因造成空调出风口出现飞水现象?
曾遇到一台30HP水冷柜机,风管系统,制冷运行时出现空调风管出风口飞水。当时环境湿度为40%,回风30度,回风速度6.1m/s。如何判断飞水的水来自哪里?是蒸发器的冷凝水被带上风管还是风管系统内产生的冷凝水?如何解决?期待中。。。。。。

全部回答(13 )

  • yp13580762006
    风速太高?如果设备没改造的话,怎么可能会把冷凝水从风管吹到室内来了,
    回风温度是30度,室内湿度40%不太可能,应该有60%左右,送风温度应该在20度以下了,温差太大造成了露点。就像家用柜机经常吹雾一样
    2008-07-09 12:00:09 来自 PC 评论 举报
  • yp13580762006
    是呀,送回风温差太大了,
    2008-07-09 11:55:09 来自 PC 评论 举报