土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请帮我看一下这个地下室的通风排烟该怎么设计。

请帮我看一下这个地下室的通风排烟该怎么设计。

发布于:2008-06-17 20:35:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个高层建筑的地下室,请各位高手帮我看一下,这个地下室的通风排烟该怎么做。其中,消防控制室有一人值班,活动用房,以后打算用作洗衣房。主要是哪些房间需要排气,哪些房间需要送风。各房间独立送排风,还是集中送排风。

1213707184936.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wxming112
    wxming112 沙发
    多谢版主指导,我再综合考虑一下。
    2008-06-18 22:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    一、排烟
    1、从你这张图上看,内走道超20米,要考虑排烟
    2、超过50平米的活动用房属经常有人停留,要考虑排烟

    二、通风
    1、活动用房及消防控制室要考虑人员新风量
    2、配电间、电信间要考虑通风
    3、泵房要考虑通风

    三、建议
    1、不管你活动用房将来做什么,现在的设计要以现在标注的功能为准,适当考虑将来的用途。你看能不能将活动用房写成库房,不可燃库房,相对来说这样好处理然后加大通风量

    2、方案:泵房、电气用房、活动室原则上能各自独立考虑比较好,但是这个地下室小,从土建的角度来说不大可能,需要结合一层平面综合考虑,哪些机械补风,哪些自然补风
    2008-06-18 14:20:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室和防烟楼梯间分别送风

规范规定9.3.2前室不送风的防烟楼梯间 , 加压送风量25000如果前室和防烟楼梯间分别送风呢?是否可以,风量如何定,计算?

回帖成功

经验值 +10