正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 592 人订阅
阅读下一篇
规范规定9.3.2前室不送风的防烟楼梯间 , 加压送风量25000如果前室和防烟楼梯间分别送风呢?是否可以,风量如何定,计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1、从你这张图上看,内走道超20米,要考虑排烟
2、超过50平米的活动用房属经常有人停留,要考虑排烟
二、通风
1、活动用房及消防控制室要考虑人员新风量
2、配电间、电信间要考虑通风
3、泵房要考虑通风
三、建议
1、不管你活动用房将来做什么,现在的设计要以现在标注的功能为准,适当考虑将来的用途。你看能不能将活动用房写成库房,不可燃库房,相对来说这样好处理然后加大通风量
2、方案:泵房、电气用房、活动室原则上能各自独立考虑比较好,但是这个地下室小,从土建的角度来说不大可能,需要结合一层平面综合考虑,哪些机械补风,哪些自然补风
回复 举报