土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于正压送风的两个问题

关于正压送风的两个问题

发布于:2008-06-17 12:17:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.能不能只对防烟楼梯间加压送风,而合用前室不送风(风量加到前者)?
2.防烟楼梯间加压送风,而(合用)前室采用自然排烟,是否可以?
请高手帮忙解答,谢谢....

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_02
    flier_02 沙发
    防烟楼梯间加压送风,而(合用)前室采用自然排烟
    的情况
    防烟楼梯间加压送风量要继续按照带了前室(如果它对前室或者合用前室有开门)计
    因为如果(合用)前室自然排
    也就意味着(合用)前室的压力很低
    防烟楼梯间对它的漏风量远大于(合用)前室送风的情况
    所以我个人不推荐防烟楼梯间加压送风,而前室采用自然排烟的做法
    当然合用前室在这种情况下可以采用自然排
    但是应加大对防烟楼梯间的送风
    上述看法属于个人意见
    2008-06-22 10:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • chalewen
    chalewen 板凳
    若 2.可以的 ,

    那规范中表8.3.2-1~4中没有对应此种方式的表可查.风量只能用计算的?
    2008-06-17 23:38:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来帮我看看用做通风和排烟吗?

帮我看看地下一二层用做通风和排烟吗?

回帖成功

经验值 +10