暖通空调
\
通风排烟
\
大家来帮我看看用做通风和排烟吗?
大家来帮我看看用做通风和排烟吗?
帮我看看地下一二层用做通风和排烟吗?
发布于
2008-06-17 10:21:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
papa20000126
这肯定需要啊!
2008-06-18 19:18:18
来自 PC
评论
举报
bj5945
二层汽车库,肯定是要做排烟的了。我算了算好象超了四千平方,要划分为两个防火分区,前提是还得上喷淋:(
上部的走道太...太。。。太长了,你设的开敞的楼梯间,核对一下排烟距离(30米),与排烟面积。不过我觉得这样子的建筑应设封闭楼梯间的(俺不是学建筑的,只是感觉:),建议找建筑专业复核一下:))如果设成封闭楼梯间的话,上部走道就要排烟了:)
一层的餐厅呀,浴室呀,为了使用效果,通风建议还是要上的。餐厅建议排烟也是要上的,虽然具备一定的自然排烟条件:)
2008-06-17 22:49:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
huijun06
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
45
回复
96
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 592 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
上部的走道太...太。。。