土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 冬季采暖室外计算温度和冬季通风室外计算温度的区别

冬季采暖室外计算温度和冬季通风室外计算温度的区别

发布于:2005-03-08 13:17:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在看《工业通风》第二章习题2,不会做,特向高手请教。
题目如下:

进行热平衡计算时,为什么计算稀释有害气体的全面通风耗热量时,采用冬季采暖室外计算温度,而计算消除余热、余湿的全面通风耗热量时,则采用冬季通风室外计算温度?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    一是计算向室内供热时考虑的热损失,所以应用较低值;二是室内向外散热时,通风能消除的热量,所以用较高的值。
    2005-03-10 09:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    前一种是采暖热负荷计算考虑,用来散热器和暖风机的热负荷的组成的一部分.后一种是通风系统进行除热除湿,计算结果用于选风机或判断是否需要增加供暖设备.一个属于采暖负荷计算,后者属于通风负荷计算.
    2005-03-08 13:57:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纺织厂回风滤尘系统

纺织厂排(回)风系统设计的主要目的,是为了稳定车间气流。减少温湿度区域差异。在棉纺车间宜采用上送下排的气流组织在织布车间也可采用其它型式的气流组织。各种气流组织均应考虑设计相应的均匀排(回)风系统,为了节约能源。设计时必须同时在空调室混风部分设置装有自动清洁装置的墙面集中回风窗,以便回风风机停开时使用。